Коэффициенты использования основных типов изоляторов

Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых) (ПУЭ)

Глава 1.9. Изоляция электроустановок (Часть 8)

Раздел 1. Общие правила

(Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых))

1.9.44. Коэффициенты использования k изоляционных конструкций, составленных из однотипных изоляторов, следует определять как

Коэффициенты использования основных типов изоляторов (Коэффициент использования k изоляционных конструкций),

где kИ — коэффициент использования изолятора;

kК — коэффициент использования составной конструкции с параллельными или последовательно-параллельными ветвями.

1.9.45. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов по ГОСТ 27661 со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали следует определять по табл.1.9.20 в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора LИ к диаметру его тарелки D.

Таблица 1.9.20. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали.

LИ/D kИ
От 0,90 до 1,05 включительно1,00
От 1,05 до 1,10 включительно1,05
От 1,10 до 1,20 включительно1,10
От 1,20 до 1,30 включительно1,15
От 1,30 до 1,40 включительно1,20

1.9.46. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения с сильно развитой поверхностью следует определять по табл.1.9.21.

Таблица 1.9.21. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения.

Конфигурация изолятораkИ
Двукрылая1,20
С увеличенным вылетом ребра на нижней поверхности1,25
Аэродинамического профиля (конусная, полусферическая)1,0
Колоколообразная с гладкой внутренней и ребристой наружной поверхностями1,15

1.9.47. Коэффициенты использования kИ штыревых изоляторов (линейных, опорных) со слабо развитой поверхностью должны приниматься равными 1,0, с сильно развитой поверхностью – 1,1.

1.9.48. Коэффициенты использования kИ внешней изоляции электрооборудования наружной установки, выполненной в виде одиночных изоляционных конструкций, в том числе опорных изоляторов наружной установки на номинальное напряжение до 110 кВ, а также подвесных изоляторов стержневого типа на номинальное напряжение 110 кВ, следует определять по табл.1.9.22 в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора или изоляционной конструкции LИ к длине их изоляционной части h.

Таблица 1.9.22. Коэффициенты использования одиночных изоляционных колонок, опорных и подвесных стержневых изоляторов.

LИ/ hменее 2,52,5-3,003,01-3,303,31-3,503,51-3,713,71-4,00
kК1,01,101,151,201,251,30

1.9.49. Коэффициенты использования kК одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из однотипных изоляторов, следует принимать равными 1,0.

1.9.50. Коэффициенты использования kК составных конструкций с параллельными ветвями (без перемычек), составленных из однотипных элементов (двухцепных и многоцепных поддерживающих и натяжных гирлянд, двух- и многостоечных колонок), следует определять по табл.1.9.23.

Таблица 1.9.23. Коэффициенты использования kК составных конструкций с электрически параллельными ветвями (без перемычек).

Количество параллельных ветвей123-5
kК1,01,051,10

1.9.51. Коэффициенты использования kК Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций ∧-образных гирлянд — образных и Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций ∨-образных гирлянд— бразных гирлянд с одноцепными ветвями следует принимать равными 1,0.

1.9.52. Коэффициенты использования kК составных конструкций с последовательно-параллельными ветвями, составленными из изоляторов одного типа (гирлянд типа Y или Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций - Тип гирлянд изолятора, опорных колонок с различным числом параллельных ветвей по высоте, а также подстанционных аппаратов с растяжками), следует принимать равными 1,1.

1.9.53. Коэффициенты использования kИ одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из разнотипных изоляторов с коэффициентами использования kИ1 и kИ2, должны определяться по формуле

Коэффициенты использования kИ одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок,

где L1 и L2 — длина пути утечки участков конструкции из изоляторов соответствующего типа. Аналогичным образом должна определяться величина kИ для конструкций указанного вида при числе разных типов изоляторов, большем двух.

1.9.54. Конфигурация подвесных изоляторов для районов с различными видами загрязнений должна выбираться по табл.1.9.24.

Таблица 1.9.24. Рекомендуемые области применения подвесных изоляторов различной конфигурации.

Конфигурация изолятораХарактеристика районов загрязнения
Тарельчатый с ребристой нижней поверхностью (Тарельчатый с ребристой нижней поверхностью изолятор 1,4)Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения
Тарельчатый гладкий полусферический, тарельчатый гладкий конусныйРайоны с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, районы с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями не выше 3-й СЗ
Тарельчатый фарфоровыйРайоны с 4-й СЗ вблизи цементных и сланцевоперерабатывающих предприятий, предприятий черной металлургии, предприятий по производству калийных удобрений, химических производств, выпускающих фосфаты, алюминиевых заводов при наличии цехов производства электродов (цехов анодной массы)
Стержневой фарфоровый нормального исполнения (Стержневой фарфоровый нормального исполнения изолятор 2,5)Районы с 1-й СЗ, в том числе с труднодоступными трассами ВЛ
Тарельчатый двукрылыйРайоны с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями (2-4-я СЗ)
Тарельчатый с сильно выступающим ребром на нижней поверхности (Тарельчатый с сильно выступающим ребром на нижней поверхности изолятор 1,4)Побережья морей и соленых озер (2-4-я СЗ)
Стержневой фарфоровый специального исполнения (Стержневой фарфоровый специального исполнения изолятор2,5)Районы с 2-4-й СЗ при любых видах загрязнения; районы с труднодоступными трассами ВЛ (2-3-я СЗ)
Стержневой полимерный нормального исполненияРайоны с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, в том числе районы с труднодоступными трассами ВЛ
Стержневой полимерный специального исполненияРайоны с 2-3-й СЗ при любых видах загрязнения, в том числе районы с труднодоступными трассами ВЛ

Примечание. D — диаметр тарельчатого изолятора, см; h — высота изоляционной части стержневого изолятора, см; LИ — длина пути утечки, см.

Текст документа сверен по нормативно-производственному изданию М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002.

 

Благодарим, что поделились в социальных сетях: